O devreyi yapman icin kapilari kullanmani tavsiye ederim. And Or Not vs. kapilari biliyorsan bunu cok kolaylikla yapabilirsin.
Anladigim kadariyla bir kap var ve iki tane seviye sensoru (dijital) var
Ve iki tane seviyen var A dusuk seviye; B yuksek seviye.
Seviye B yi gecince (dogal olarak A yi zaten gecmis olacaktir) Role On olacak. Su seviyesi
A nin altina dusunce Off olacak. Tahminen bu role kabi bosaltan bir pompayi kontrol edecek.
A dusuk seviye
B yuksek seviye
S Start
R Role
Matematiksel ifade edecek olursak
(S X B) + (R X A) = R
Kontrol
(0 X B) + (0 X A) = 0
...
Start 1 olunca
(1 X B) + (0 X A) = 1 ;A ve B ne olursa olsun R calismaz
(1 X 0) + (0 X 0) = 0 ;Su A seviyesinin altinda
...
(1 X 0) + (0 X 1) = 0 ;Su A seviyesinin ustunde
...
(1 X 1) + (0 X 1) = 1 ;Su B seviyesinin ustunde
(1 X 1) + (1 X 1) = 1
...
(1 X 0) + (1 X 1) = 1 ;Su B seviyesinin altina indi
...
(1 X 0) + (1 X 0) = 0 ;Su A seviyesinin altina indi
Gelelim matematiksel formulu devreye koymaya
(S X B) + (R X A) = R
( S AND B ) OR ( R AND A ) = R
Insaallah yardimci olmusumdur.


LinkBack URL
About LinkBacks
Alıntı ile Cevapla