Kompanzasyon Nedir?
Günümüzde yeni enerji kaynakları araştırılmakta ve var olan enerjinin de kalitesi artırarak,kayıpları azaltılarak en ekonomik şekilde kullanıcıya ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Elektrik enerjisinde; üretildiği santrallerden, tüketildiği yüke ulaşıncaya kadar çeşitli kayıplar meydana gelir.
Trafolu Konpanze İşlemi...
Kondansatörlü Konpanze İşlemi...
Reaktif enerji; çekilmesi durumunda şebeke gereksiz yere yüklenir, şebeke kaynaklarının kullanım verimi ve kapasite düşer, kayıplar ise artar. Elektrik makineleri şebekeden reaktif güç kullanır veya şebekeye reaktif güç verirler. Bu reaktif güç elektrik sisteminde motor, transformatör gibi elemanlar çalışması için gerekli olan manyetik alanın temini için kullanılırken, aktif akım ise asıl işi yapan güce dönüşen kısımdır. Verimin artması ve şebekenin reaktif güçten etkilenmemesi için endüktif sistemin girişine bir kompanzasyon kondansatörü bağlanarak sistemde üretilen indüktif reaktif güç şebekeye verilmeden kondansatörlerde depolanır.
Elektrik sistemi içerisindeki reaktif akım azaltılırsa;
-Enerji taşıma kapasitesi artacak,
-Enerji iletim sistemlerinin elemanlarının iletkenlerinin kesitleri azalacak,
-Gerilim düşümlerini önlenecek,
-Yüksek gerilim enerji nakil hatlarında ve fabrikaların ana girişlerine bulunan akım taşıyan hatlarda açma kapama yapan disjonktörler büyük seçilmeyerek sistem en verimli hale getirilecektir. Bu sebeple sistemlerde reaktif enerji oluştukları noktada yok edilerek veya düşürülerek (kompanzasyon) bu sorun giderilir.
İdealde voltaj ile akım arasında faz farkı olmaz fakat indüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki sonucunda sistemde faz farkı meydana gelir. İndüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım arasındaki faz kaymasını sıfıra yakın tutma işlemine kompanzasyon denir.
Bireysel Kompanzasyon: Bireysel kompanzasyonda reaktif güç kaynağı olan motor, lamba veya transformatör gibi alıcıya paralel bağlı belli güçte kondansatör bağlanarak alıcı tekil kompanze edilir.
Kondansatör alıcı ile beraber devreye girip çıktığından kondansatörü devreye almak için ayrı bir kontrol sistemine gerek yoktur. Fakat alıcı üzerinde kararsız durum meydana gelebilir. Büyük güçlü motor ve balastlı fluoresan armatürlerde kullanılır.
Grup Kompanzasyonu: Aynı kontaktör veya şalter üzerinden devreye girip çıkan yük gruplarının kompanzasyonu yapmak için kullanılır. Bireysel kompanzasyonda olduğu gibi alıcı üzerinde kararsız durumlara sebep olabilir.
Örneğin: Tekstil firmanız var ve giysi diken makinalarınız var makinanın dikim yapmasını sağlayan motorlar devamlı devreye girip cıkıyor işte bu sebeple ayrı ayrı bireysel konpanze işlemi yapmak yerine grup konpanze işlemi tercih edilir.
Merkezi Kompanzasyon : Merkezi kompanzasyonda, sistem ana panosundan reaktif rölenin kumandasında kompanzasyon işlemi yapılır.
İşletmeler içinde en çok kullanılan kompanzasyon çeşididir. İşletmelerde hiçbir Merkezi Kompanzasyon zaman yükler aynı anda devreye girip aynı zamanda aynı güçleri tüketemeyeceği için genelde reaktif güç kompanzasyonu bireysel ve grup kompanzasyon ile sağlanamaz. Alt kademelere kadar inip tek tek veya grup halinde kompanzasyon yapmaktansa tek merkezden kompanzasyon gerek kontrolü gerekse sistem kalitesi için en uygun yöntemdir. Bireysel ve grup kompanzasyonda; kompanzasyon arızası bulmakda zordur.
Merkezi kompanzasyonda; sistem devresinden alınan ölçümler sonucu reaktif kontrol rölesinin kontrolünde kondansatörler teker teker devreye girer veya çıkar.
Vektörel anlamda aktif güç ve reaktif güç vektörlerinin arasındaki açı faz farkını gösterir. Grafikte görüldüğü üzere aktif gücümüz ve reaktif gücümüzün vektörel toplamı sistemde kullandığımız toplam görünür gücümüzü oluşturur. 120 kVA trafomuzdan 50 kW lık aktif yük çeken grup ve bu yük grubunun da kompanzasyon olmadan 35 kVAr lık raktif güç tükettiği durum için trafomuzdan kullanacağımız toplam görünür güç 61 kVA olacaktır.
Kompanzasyon ile sistemden tüketilen reaktif gücü kondansatör grubu ile 10 kVar'a düşürdüğümüz durumda 50 kW lık aktif yükümüz için trafomuzdan kullanacağımız toplam görünür güç 51 kVA olacaktır. Kompanzasyon olmadan kullandığımız görünür güç 61 kVA iken kompanzasyon olduğu durumda 51 kVA olmaktadır.
![]()
HayaT Bir OyunSa,BenDe JeTon Coq...
peki böyle bir sistem uygularsak evlerimizde elektrikten tasarruf sağlayabilirmiyiz sağlarsak bu işlemi nasıl gerçekleştirmeliyiz
Evimizde elektrikten tasarruf sağlayamayız çünkü evlerde yakılan aktif gücün parası veriliyor devlete. işletmelerde kullanılır ve zorunlu haldedir. İstersen kontrolünü yapma devlet çatır çatır alır parasını. kompanzasyon artık gerekli haldedir ve zorunludur kaçınılmaz bence çok güzel bir konu biz elektronikçiler için bir sürü çeşidi var. Benim bitirme tezim Aktif güç filtresiydi.
----------
aktif güç filtresi en son en modern çözüm ama çok pahalı tabiki
hocam yeri mi dir bilmiyorum ama bende bi soru sormak istiyorum bu elektrik direklerinde ki kablo sayısı bazısında 6 kablo var bazısında 3 bazen de tek kablo falan gidiyo bu neye göre böyle
Arda_17 amigoska arkadaşımızında dediği gibi kanpanze işlemi ev için gereksiz ve maliyetli olur zaten evde kullanılan endüktif güç çeken cihazlar başlıca çamaşır makinaları varsa mekanik balastlı floresanlar,buz dolabı kompresör motoru ,elektrikli yüksek Watt lı süpürgeler, vantilatörler , klimalar... vb ev aletleri.Akkor flamanlı lambalar Omik yüklerdir Aynı rezistanslar gibi.
Dolayısıyla Şahsi kişisel evinize konpanzasyon işlemi yapmak gereksiz olur.Daha avantajlı yollar vardır.Mesela Mekanik sayaç yerine elektronik sayaç kullanmak nedeni mekanik sayaçlar 10/0,2 veya 0,5 kaçırma olanakları mümkündür Tam aklımda değil ama 3 aşaığı 5 yukarı değer bu.Elektronik sayaçlarda akım trafosu ile ölçüm yapılmakta dolayısıyla Kaçırma olanağı Çok az belkide hiç.Konpanze işlemi yapmak yerine Ev eşyalarını bilinçli ve gereksiz yere kullanmaktan kaçınarak bencede tasarruf yapılabilinir.
----------
74164 Öncelikle merhaba.
Elektrik direklerinde gördüğün kablo sayısını açıklıyım.Büyük elektrik direklerinden bahsediyorum en üst kısımdaki hat kılavuz yani koruyucu hattır.Koruyucu hat nedemek yıldırım,yüksek ağaç devrilmeleri,Uçak iniş kalkış sırasında kılavuzluk etmesi gibi unsurlara yardımcı olur.Genellikle bu kabloların dağıtımı şalt saha (elektrik dağıtım santrallerinin bulunduğu) kısımdan gerçekleşir.Burdan dağıtım esnasında 3 faz Ve Nötür Hattı dağıtımı gerçekleşir Bazende nötür hattı dağıtımı olmaz nedeni mahallelerdeki trafolar 3 fazlı gerilim düşürcü sistemdedir sekondere 3 faz girer ve primerden R S T N olarak 3 faz+ Nötür çıkarak nötürlemesini trafoda gerçekleştirir.Çok sayıda kablo olması bazende fabrikalar ana şebekeyi kendi fabrika içerisinde istediği gerilime düşürmek amacıyla hat ceker .Elektrik kesilmesi bypass veya ani onarım esnasında kendi şebekesinden elektrik kesintisi olmadan elektrik tüketimine devam eder.
Umarım merakını gidermiştir ve de sana yardımcı olabilmiştir cevabım ...
HayaT Bir OyunSa,BenDe JeTon Coq...
Evlerdeki sayaçlarımız aktif sayaç olduğundan reaktif tüketimi görmez. Kompanzasyon endüktif reaktif gücü minimuma indirmek sıfırlamak için yapılır bu nedenle evlerde kompanzasyon yapmak hiç bir işe yaramaz.
Enerji nakil hatlarında, şehir şebekelerindeki havai hatlarda genelde 34,5kV Orta gerilim ve alçak gerilim taşınır. Bunların birlikte taşındığı direklere de müşterek direk denir. Orta gerilim üç faz R-S-T olarak taşınır yükün o bölgedeki yoğunluna göre de bazen çift devre 6 iletken ile taşınır yani 3'ün katları olarak iletken sayısı artar. Alçal gerilimde ise yine 3 faz + nötr iletkeni + sokak aydınlatma fazı olmak üzere 5 iletken çekilir.